铁道论坛

查看: 22361|回复: 30

评“二控三型TSC快速重复投切晶闸管闭锁问题研究”

[复制链接]
发表于 2013-11-13 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“二控三型TSC快速重复投切晶闸管闭锁问题研究”一文,严重地忽略了并联电容补偿装置中必须串联电感这一关建参数,因此得出的结论没有适用意义。与现有的“三控三”方式相比,存在着可控硅和电容的耐压要求高,可控硅的热损耗大,电容器利用率低,在后关断相还要产生很大地谐波电流,没有达到零过渡要求等缺点。 评“二控三型TSC快速重复投切晶闸管闭锁问题研究”.pdf (167.65 KB, 下载次数: 6)