论电容补偿差压保护的接地

论电容补偿差压保护的接地.rar

1.25 MB, 下载次数: 1405, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5

 楼主| 发表于 2008-3-6 08:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2008-3-6 17:15 | 显示全部楼层
说得对,JB早就谬论取了.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-14 15:02 | 显示全部楼层
该文说明了电流互感器和电压互感器的二次侧以及自用变压器的中性点为什么要可靠接地.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-10 22:21 | 显示全部楼层
注意啊!广东顺特干式变压器制造厂的工程技术人员都要求牵引变电所自用的低压侧的N点不能接地啊,襄渝线襄樊供电段就有一个牵引所的自用的N点没有接地,造成该所二次仪表经常损坏.在官渡牵引变电所的移高压室生产时,顺特干式变压器厂的工程技术人员都坚持N点不能接地啊,我还与他们争论了一翻,才同意我们接的地.