高压电缆瞬时重负荷校核

  [复制链接]
发表于 2008-2-29 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文论述了电力电缆在不同运行状况下,当电力电缆发生短时重负荷时的运行时间及校核方法,为经济的选择电力电缆提供了计算依据。

电缆瞬时重负荷校核.pdf

209.7 KB, 下载次数: 319, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5

新浪微博达人勋

发表于 2008-3-4 09:50 | 显示全部楼层
学长的东东的确很不错,不愧行家,九闻大名!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2008-3-7 22:24 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-14 08:54 | 显示全部楼层
本文介绍的校核电缆瞬时重负荷的方法,也可以做为接触网,电力输电线路的短时重负荷校核,只不过由于接触网和输电线路有很大张力,导线在额定电流下的使用温度不是90度,而是70度.按最高环境温度40度计算,导线散热的最大温差只有30度,不过它们都处于空气中,外面又无绝缘保护层,因此散热系数要大一些,以前作者在进行牵引变电所母线设计时就采用了这一方法,同时也用这一方法校验了接触网的短时重负荷能力.