两个牵引变电所处于不同供电系统时,两牵引变电所交界分相器承受的电压分析

  [复制链接]
发表于 2009-4-13 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当两个牵引变电所处于不同的两个供电系统时,由于两个系统的电源频率不可能完全相同,因此在该两个牵引变电所交界的分相处,分相器及相应分区所的越区供电设备将长期周期性的承受着0~55 kV电压(有效值),其变化频率为两电源系统的频率差。
如果两个牵引变电所处于一个供电系统时,当系统故障造成系统解列运行时,其电压差与上述相同。

两系统电源的电压差.pdf

99.58 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5