铁道论坛

中交隧道工程局铁路运营公司招聘公告
  • QQ登录
  • 新浪微博登陆
  • 登录
  • 注册
楼主: fangqiuy

最新地铁ZDJ9转辙机电路图

  [复制链接]
发表于 2009-11-16 21:58 | 显示全部楼层
wo kan bu dao
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2009-11-20 22:56 | 显示全部楼层

回复 火车头 fangqiuy 的帖子

太想要了
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2009-11-21 19:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-15 17:47 | 显示全部楼层
我要看
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-15 17:58 | 显示全部楼层
我想要看 对这个很感兴趣!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-2-27 23:50 | 显示全部楼层

提速道岔故障处理参考数据

提速道岔故障处理参考数据
  室外断电缆故障:以1、3闭合为例:

  室外X1电缆断线:

  分线盘处测试:X1~X2:~110V电缆盒处测试:X1~X2:~0V

  X1~X4:~110VX1~X4:~0V

  X2~X4:~5、5V

  室外X2电缆断线:

  分线盘处测试:X1~X2:~110V电缆盒处测试:X1~X2:~5、5V

  X1~X4:~0VX2~X4:~5、5V

  *X2~X4:~110V

  室外X4电缆断线:

  分线盘处测试:X1~X2:~76V—40V

  X1~X4:~84—40V

  X2~X4:~21—0V

  电缆盒处测试:X1~X4:~0V—0V

  X2~X4:~76V—40V

  备注:1、室外断电缆故障,2、4闭合参考电压同上。

  2、定位表示为X1、X2、X4,反位表示为X1、X3、X5。

  3、定位向反位启动为X1、X3、X4,反位向定位启动为X1、X2、X5。

  4、在分线盘(定位X1~X2,反位X1~X3)测不到电压时,迅速在提速道岔表示灯插接件后面测试电阻R1两端电压,当测不到电压时是室内电源或断线故障,当测到较高的交流电压时(大约100V)为室外混线故障。

  5、、在分线盘(定位X1~X2,X1~X4,反位X1~X3,X1~X5)测到110V交流电压时,无直流电压时可判断为X1室外断线。

  6、在分线盘(定位X1~X2,X2~X4,反位X1~X3,X3~X5)测到110V交流电压时,无直流电压时可判断为(定位X2,反位X3)室外断线。

  7、在分线盘(定位X1~X2,X1~X4,反位X1~X3,X1~X5)测到70V左右交流电压时,直流40V电压时可判断为(定位X4,反位X5)室外断线。

  ***在室外遇有道岔表示故障,可迅速拔掉航空插头,在电缆盒(定位时X1~X2,X1~X4,反位时X1~X3,X1~X5)端子上测试有无交流110V电压,如果有可判断为电机内部断线,如果没有可判断为靠信号楼侧电缆盒内断线或室内故障。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-2-27 23:50 | 显示全部楼层

道岔故障处理口诀

1、道岔启动电路故障了,能不能用电压法来查找故障?
  2、道岔启动电路中1DQJ、2DQJ接点是如何设置的?为什么要这么设置?
  要想在不翻阅图纸的情况下将这两个问题回答得井井有条,还是颇有难度的。但是只要你记住了下面六句顺口溜,稍加理解,问题也就不难了。
  1、有车不能动;
  2、锁闭不能动;
  3、不动就不动;
  4、一转转到底;
  5、遇阻往回转;
  6、转完断电源。
  让我来逐条解释一下:
  1、道岔区段有车占用时,DGJ落下,DGJF落下,SJ落下,使得1DQJ无法励磁,道岔没有电源不能启动。
  2、进路锁闭时,1LJ、2LJ落下,SJ落下,同理使得1DQJ不能吸起。
  3、因为动作电机的整个回路也就是1DQJ的自闭电路,当这个回路发生断路或者别的原因,1DQJ经过极其短暂的缓放落下,没有第二次的指令操作,是不可能再次励磁的。
  4、因为动作电机的整个回路中没有接入SJ的前接点和CA及操纵继电器的接点,当道岔启动后,1DQJ自闭了,无论此时是否有车错误驶入该区段,道岔都将一如既往的转到底。
  5、1DQJ吸起,2DQJ马上转极,道岔动作电源送至电机,电机工作,首先切断表示电路,即断开第三排静接点(左开道岔定位操向反位;右开道岔反位操向定位),立即接通第四排静接点(41与42接通),完全做好了向相反位置转动的准备。
  6、转动完毕时,动作杆带动表示杆到规定位置时,相应的检查柱恰好落入到内表示杆的缺口中,在自动开闭器弹簧的作用下,将第一排静接点断开,切断了1DQJ的自闭电路,同时接通第二排静接点,给出正确的道岔表示。
  综前所述:
  1、启动电路故障了肯定是能用电压法查找故障的,但是一定要值台人员相应的操作办理,因为1DQJ落下后在启动回路中是没有动作电源的。查找时要注意避开表示电源。
  2、1DQJ、2DQJ的接点设置我想用不着再去赘述了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 15:47 | 显示全部楼层
辛苦了。不错的资料
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-3-9 21:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-3-9 21:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

本版积分规则

Railway Archiver| 铁道论坛手机版| 铁路小黑屋|   

GMT+8, 2017-7-28 04:46, Processed in 0.068386 second(s), 24 queries, Memcache On.

快速回复 返回顶部 返回列表