分线盘是干什么用的?分线盘是什么样的?分线盘是在室内还是室外?

  [复制链接]

新浪微博达人勋

发表于 2010-5-28 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
分线盘是干什么用的?分线盘是什么样的?分线盘是在室内还是室外?接口电路到分线盘的配线遵循什么规律?
请大家热情讨论!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-5-28 16:09 | 显示全部楼层
1、分线盘是连接室内设备和室外设备的链接处;
2、分线盘分10层,从下往上依次为F1-F10;每一层里面有13块18柱端子板,也有的是15块6柱端子板;
3、配线上,一般第一层专供向室外设备送电,第二层为轨道电路,第三、四、五层为道岔控制;第六层为信号机点灯;
4、分线盘是在室外的;有的也称和联锁机柜相连接的接口柜为室内分线盘;
有什么不懂的,再讨论讨论~~
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

 楼主| 发表于 2010-5-28 16:22 | 显示全部楼层
谢谢你 很详细了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaobo1873 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-5-28 16:40 | 显示全部楼层

回复 硬卧车 pbz 的帖子

不用客气,有什么不清楚的多上铁道论坛来讨论。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
pbz + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-5-28 17:25 | 显示全部楼层

回复 软卧车 xiaobo1873 的帖子

分线盘是在室外的?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2010-5-28 18:45 | 显示全部楼层
室内的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 20:07 | 显示全部楼层
分层要看哪个公司生产的,我们用的是15块6端子的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 20:07 | 显示全部楼层
分层要看哪个公司生产的,我们用的是15块6端子的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 20:07 | 显示全部楼层
18端子的很少见
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-29 18:38 | 显示全部楼层

回复 软卧车 xiaobo1873 的帖子

不同的厂家生产的机柜不一样,我们的分线盘叫室外防雷分线柜,软卧第一条很对,分线盘就是室内室外的连接点,我们一般查故障的时候就会先去分线盘,量一下看电出去没有,不过我们的分线盘是在室内的,第一层是轨道送电,第二层是轨道受电,第三层是道岔,第四层空,五层、六层是信号机,最下边是零层,220V的电直接从零层送出的。