发表于 2007-3-14 17:48 | 显示全部楼层
你们是干什么的啊  有油污工作电流还上的去吗  好好想想啊  那地方是不好加油的啊
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 17:54 | 显示全部楼层
请认真看好~~~~~是工作电流!~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-16 06:01 | 显示全部楼层
引用第6楼千仞于2007-01-20 21:20发表的 :
扯淡,动作电流大跟摩擦带有多大关系,楼上几个是干信号穆穑?主要原因多是工务病害,像吊板、静态不密贴、框架不方正等,车务清扫不及时有沙子,油污等。如果是电机的原因可能存在线圈若干匝短路。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2007-3-23 00:32 | 显示全部楼层
看看
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-23 00:41 | 显示全部楼层
引用第5楼千仞于2007-01-20 21:20发表的 :
扯淡,动作电流大跟摩擦带有多大关系,楼上几个是干信号的吗?
主要原因多是工务病害,像吊板、静态不密贴、框架不方正等,车务清扫不及时有沙子,油污等。如果是电机的原因可能存在线圈若干匝短路。
说的对!故障电流(摩擦电流)的大小才和摩擦带有关。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2007-3-23 12:45 | 显示全部楼层
好啊 好啊 顶顶顶
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2007-3-31 08:06 | 显示全部楼层
看看 看看!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-31 10:51 | 显示全部楼层
夹上电流表操纵道岔,看解锁、转换、锁闭过程指针动作情况,有微机监测的直接拿电流曲线图对比一下,能分析出来的,5楼说的有道理,你再细分析一下是哪个动作环节不行