发表于 2018-5-1 11:03 | 显示全部楼层
素质 发表于 2007-6-16 14:47
25周的分路问题这么严重 为什么还要上马?感觉25周安全性不行呀 就没更好的轨道电路吗?车务天天找我们麻烦 ...

若能解决机车对地的双向无线通讯问题,则25HZ轨道电路就消失了。照前20年的发展速度,感觉用不了几年了!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2018-5-17 01:17 | 显示全部楼层
都是高级货,受教了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 10:29 | 显示全部楼层
学习学习~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-23 17:59 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
qjw6502 发表于 2018-5-1 11:03
若能解决机车对地的双向无线通讯问题,则25HZ轨道电路就消失了。照前20年的发展速度,感觉用不了几年了! ...

更多指望是北斗卫星啊
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-10 15:43 | 显示全部楼层
好帖子
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 12:45 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
学习了很多
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 09:45 | 显示全部楼层
木匠高
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-24 09:28 | 显示全部楼层
好,长知识了
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

发表于 2018-9-25 11:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 10:50 | 显示全部楼层
本站有个问题想请教木匠,谢谢
本站5/7#道岔是双动S700K道岔,5DG是ZPW2000,7DG是25周,当5#道岔在定位时,5DG轨面电压正常保持在2.7V。5#道岔每次操动到反位时,5DG轨面电压就下降至2.3,测试5#道岔区段绝缘都正常,5#反位时开通曲股,开通7DG,现在一直查不出电压下降原因,想问问木匠原因在什么地方?